民國109年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第37題
超過600 伏特之電力電容器,其放電設備應能於線路開放後五分鐘內將殘餘電荷降至
題目
超過600 伏特之電力電容器,其放電設備應能於線路開放後五分鐘內將殘餘電荷降至
- (1) 30
- (2) 50
- (3) 100
- (4) 150 伏特以下
官方答案
(2) 50
解析
依《屋內線路裝置規則》規定,電力電容器應裝設放電設備,使線路開放後殘餘電荷降至安全值以下,以免維護人員碰觸帶電端子感電。超過 600 伏特之高壓電容器,須於線路開放後 5 分鐘內降至 50 伏特以下;低壓電容器則須在更短時間內降至規定的安全電壓。故選 50 伏特,30、100、150 伏特均不符規定的殘餘電壓上限。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。