民國111年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科

第44題

以防止感電事故為目的而裝設之漏電斷路器應採用下列何者?

題目

以防止感電事故為目的而裝設之漏電斷路器應採用下列何者?

  1. (1) 高感度高速形
  2. (2) 中感度高速形
  3. (3) 高感度延時形
  4. (4) 中感度延時形

官方答案

(1) 高感度高速形

解析

以防止感電事故為目的裝設的漏電斷路器,應能在人體接觸帶電體後極短時間內跳脫,故須採用高感度高速形,額定感度電流通常為 30 mA 以下、動作時間在 0.1 秒以內,才能將流經人體的電流與時間控制在不致引起心室顫動的範圍。中感度型多用於防止設備漏電火災,延時形則為避免起動突波誤動作而設計,動作較慢,不適合作為感電保護,故選高感度高速形。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。