民國111年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第61題
使用計費用比流器(CT),下列敍述何者正確?
題目
使用計費用比流器(CT),下列敍述何者正確?
- (1) 二次側額定電流為5A
- (2) 二次側平時應保持開路
- (3) 一次側係與待測線路串聯
- (4) 二次側應加以接地
官方答案
(1) 二次側額定電流為5A、(3) 一次側係與待測線路串聯、(4) 二次側應加以接地
解析
計費用比流器二次側額定電流通常為5A,一次側與待測線路串聯,二次側應接地以確保人員與設備安全。二次側平時不可開路,否則一次電流全成激磁電流,會在二次側感應高壓並使鐵心過度飽和,不使用時應予短路。因此正確為1、3、4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。