民國111年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第62題
存在可燃性纖維之第三類場所,其蓄電池充電設備,下列裝置方式何者描述正確?
題目
存在可燃性纖維之第三類場所,其蓄電池充電設備,下列裝置方式何者描述正確?
- (1) 房間應以不可燃性材料建造
- (2) 避免飛絮進入應免設通風
- (3) 房間之結構應防止達引燃量之纖維進入
- (4) 應裝設於隔離之房間
官方答案
(1) 房間應以不可燃性材料建造、(3) 房間之結構應防止達引燃量之纖維進入、(4) 應裝設於隔離之房間
解析
第三類場所存在可燃性纖維,蓄電池充電時會產生氫氣,因此充電設備應裝設於隔離之房間,房間以不可燃性材料建造,結構並應防止達引燃量之纖維進入,且須有適當通風。選項2所稱免設通風並不正確,因氫氣積聚遇火花有爆炸危險;此為屋內線路裝置規則對特別場所之安全要求。故正確為1、3、4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。