民國112年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第58題
某用戶某月抄表電度,瓦時計600 度,乏時計800 度,則該戶負載之平均功率因數為多少%?
題目
某用戶某月抄表電度,瓦時計600 度,乏時計800 度,則該戶負載之平均功率因數為多少%?
- (1) 60
- (2) 80
- (3) 90
- (4) 70
官方答案
(1) 60
解析
瓦時計記錄的是有效電能(實功)P=600度,乏時計記錄的是虛功電能Q=800度。視在電能S=√(P²+Q²)=√(600²+800²)=√(360000+640000)=√1000000=1000度。平均功率因數=P/S=600/1000=0.6,即60%。所以答案為60%。若誤將乏時計度數當成有效電能,或以P/Q計算,都會得到錯誤數值;800度並非實功,不能直接當分子。