民國114年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第19題
三相高壓用戶,裝設12000/120V(PT),20/5A(CT),電表Kh 為1.2(Wh/rev),當電表圓盤轉10 轉須48 秒,則該用戶6 小時之用電量…
題目
三相高壓用戶,裝設12000/120V(PT),20/5A(CT),電表Kh 為1.2(Wh/rev),當電表圓盤轉10 轉須48 秒,則該用戶6 小時之用電量為多少度?
- (1) 960
- (2) 1840
- (3) 2160
- (4) 2440
官方答案
(3) 2160
解析
倍數=比壓器比×比流器比=(12000/120)×(20/5)=100×4=400。圓盤10轉耗時48秒,每小時轉數=(10/48)×3600=750轉,電表實測電能=750×1.2=900 Wh=0.9 kWh。乘上倍數得每小時 0.9×400=360 kWh,6小時用電量=360×6=2160度。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。