民國114年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第20題
低壓電動機分路導線之安培容量不得低於電動機額定電流之多少倍?
題目
低壓電動機分路導線之安培容量不得低於電動機額定電流之多少倍?
- (1) 1.0
- (2) 1.25
- (3) 2
- (4) 1.5
官方答案
(2) 1.25
解析
依用戶用電設備裝置規則,低壓電動機分路導線之安培容量不得低於電動機額定電流之1.25倍。原因是電動機啟動電流遠大於額定電流,且長時間連續運轉會使導線溫升,加上電壓變動與諧波造成額外電流,因此需保留25%的餘裕,確保導線絕緣不致過熱劣化。若僅取1.0倍,等於沒有餘裕,導線長期滿載運轉容易加速絕緣老化,故障時也缺乏承受短時過載的能力。1.5倍與2倍雖更保守,但會造成線徑與管徑不必要放大,並非規定的最低標準。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。