三相四線式直接接地11.4kV 高壓受電盤,其避雷器一般採用額定電壓為多少kV 者?
題目
三相四線式直接接地11.4kV 高壓受電盤,其避雷器一般採用額定電壓為多少kV 者?
- (1) 12
- (2) 9
- (3) 4.5
- (4) 6
官方答案
(2) 9
解析
三相四線式直接接地系統的線對地電壓為相電壓,計算式為11.4kV÷√3≒6.58kV。避雷器額定電壓必須高於系統最高對地運轉電壓並留適當裕度,否則正常電壓下即可能動作或劣化;9kV額定避雷器的最大連續運轉電壓約7.65kV,高於6.58kV,符合需求。若選6kV,其最大連續運轉電壓約4.8kV,低於6.58kV,正常運轉就可能誤動作;12kV雖可使用,但保護裕度過大、殘壓偏高,對設備保護不利。