民國114年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科

第22題

三相四線式直接接地11.4kV 高壓受電盤,其避雷器一般採用額定電壓為多少kV 者?

題目

三相四線式直接接地11.4kV 高壓受電盤,其避雷器一般採用額定電壓為多少kV 者?

  1. (1) 12
  2. (2) 9
  3. (3) 4.5
  4. (4) 6

官方答案

(2) 9

解析

三相四線式直接接地系統的線對地電壓為相電壓,計算式為11.4kV÷√3≒6.58kV。避雷器額定電壓必須高於系統最高對地運轉電壓並留適當裕度,否則正常電壓下即可能動作或劣化;9kV額定避雷器的最大連續運轉電壓約7.65kV,高於6.58kV,符合需求。若選6kV,其最大連續運轉電壓約4.8kV,低於6.58kV,正常運轉就可能誤動作;12kV雖可使用,但保護裕度過大、殘壓偏高,對設備保護不利。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料