民國114年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第24題
電動車供電設備之幹線過電流保護裝置,應為連續責務型者,其額定電流不得小於最大負載多 少倍?
題目
電動車供電設備之幹線過電流保護裝置,應為連續責務型者,其額定電流不得小於最大負載多 少倍?
- (1) 2.0
- (2) 1.25
- (3) 1.5
- (4) 1.35
官方答案
(2) 1.25
解析
依用戶用電設備裝置規則,電動車供電設備之幹線過電流保護裝置應採用連續責務型,其額定電流不得小於最大負載之1.25倍。電動車充電常持續數小時滿載,屬於典型的長時間連續負載,保護裝置本身也會發熱,若額定值僅等於最大負載,可能在正常充電時因溫升而誤跳脫;取1.25倍可兼顧不誤動作與導線過載保護。1.5倍、2.0倍會使保護曲線偏高,故障時延遲切除;1.35倍雖接近,但非本項規定的倍數。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。