民國115年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第20題
電源電壓及頻率一定時,若變壓器負載增加,下列何者敘述錯誤?
題目
電源電壓及頻率一定時,若變壓器負載增加,下列何者敘述錯誤?
- (1) 一次電流增加
- (2) 匝數比不變
- (3) 鐵損增加
- (4) 二次電流增加
官方答案
(3) 鐵損增加
解析
當電源電壓與頻率保持一定、變壓器負載增加時:一次側電流隨負載上升而增加(選項1正確);匝數比由繞組匝數決定,不因負載改變,故不變(選項2正確);二次側電流隨負載增加而上升(選項4正確)。鐵損(鐵心損失,含磁滯損與渦流損)主要取決於鐵心磁通密度,而磁通由一次側電壓與頻率決定;電壓、頻率不變則磁通不變,鐵損近似固定,並不會隨負載增加而上升。因此「鐵損增加」之敘述錯誤,為本題答案。