民國115年 第1梯次 用電設備檢驗乙級 學科
第21題
太陽光電電源電路之配線系統每一區段均應於視線可及處標示,標識之間隔不得超過多少公 尺?
題目
太陽光電電源電路之配線系統每一區段均應於視線可及處標示,標識之間隔不得超過多少公 尺?
- (1) 15
- (2) 1
- (3) 10
- (4) 3
官方答案
(4) 3
解析
依《屋內線路裝置規則》及太陽光電發電系統相關規範(類同 NEC 690 規定),太陽光電電源電路(PV source circuit)之配線系統,每一區段均應於視線可及處設置標識,且標識之間隔不得超過 3 公尺,以利維護人員辨識帶電直流電路、避免誤觸感電。選項 15、10、1 公尺均不符規定之最大間距。故正確間隔為 3 公尺。實務上標識應標明電路編號、額定電壓、直流電源等資訊,且須耐久清晰。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。