一般三相感應電動機Y - Δ 起動之際,其起動電流約為滿載電流之
題目
一般三相感應電動機Y - Δ 起動之際,其起動電流約為滿載電流之
- (1) 2
- (2) 4
- (3) 6
- (4) 3 倍
官方答案
(1) 2
解析
Y-Δ 起動時,起動期間定子繞組先接成 Y 接,每相電壓僅為 Δ 接時的 1/√3,故起動電流降為直接 Δ 起動的 1/3。一般三相感應電動機直接起動電流約為滿載電流的 6 倍,因此 Y-Δ 起動電流約為 6×(1/3)=2 倍滿載電流;起動轉矩同樣降為 1/3。故選 2 倍。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。