民國104年 第1梯次 用電設備檢驗丙級 學科
第71題
比流器( C T ) 之二次線圈短路時,一次電流
題目
比流器( C T ) 之二次線圈短路時,一次電流
- (1) 不變
- (2) 減少
- (3) 增加
- (4) 先增加再減少
官方答案
(1) 不變
解析
比流器二次側短路時,二次回路阻抗近乎零,鐵心不會飽和,一次電流完全由一次側線路的負載決定,故一次電流不變,只是二次電流被短路回路分流,串接的電流表讀值為零。比流器嚴禁二次開路,因開路會使鐵心高度飽和,二次側感應出高電壓,危及人員安全並損壞絕緣。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。