民國105年 第1梯次 用電設備檢驗丙級 學科
第32題
低壓電容器分段設備之連續負載容量值,不得低於電容器額定電流之
題目
低壓電容器分段設備之連續負載容量值,不得低於電容器額定電流之
- (1) 1 . 35
- (2) 1 . 15
- (3) 1 . 5
- (4) 1 . 25 倍
官方答案
(1) 1 . 35
解析
依屋內線路裝置規則,低壓電容器分段設備之連續負載容量不得低於電容器額定電流之 1.35 倍。因電容器投入瞬間之充電電流及諧波會使實際電流高於額定值,須保留足夠餘裕以免分段設備過熱或接點損壞。1.15 倍、1.25 倍餘裕不足;1.5 倍雖較高,但非條文規定的最低值。