民國113年 第1梯次 用電設備檢驗丙級 學科
第12題
量低壓屋內配線之線路絕緣電阻,以多少伏特之高阻計為宜?
題目
量低壓屋內配線之線路絕緣電阻,以多少伏特之高阻計為宜?
- (1) 500
- (2) 1000
- (3) 10000
- (4) 2000
官方答案
(1) 500
解析
依屋內線路裝置規則,低壓配線(額定電壓600伏以下)之絕緣電阻測量,應使用直流500伏特之高阻計(絕緣電阻計、megohmmeter)。選用500V之理在於:電壓過低不易判別絕緣劣化情形,過高(如1000V、2000V以上)則可能對低壓絕緣造成損傷或產生誤判。實務上低壓屋內線路、器具及分路之絕緣電阻量測,均以500V高阻計為準,量得值不得低於規定標準(如一般場所1MΩ或潮濕場所0.1MΩ)。故宜用500伏特。