民國114年 第1梯次 用電設備檢驗丙級 學科
第30題
儲能系統裝設之場所,下列描述何者錯誤?
題目
儲能系統裝設之場所,下列描述何者錯誤?
- (1) 儲能系統機房出入之維修門,應朝出口方向對外開啟
- (2) 機架上電池模組外殼應緊貼牆壁
- (3) 儲能系統應有通風設備
- (4) 帶電組件應予防護
官方答案
(2) 機架上電池模組外殼應緊貼牆壁
解析
儲能系統運轉時電池會產生熱量,機架與牆壁之間必須保留散熱與檢修所需之間距,電池模組外殼不可緊貼牆壁,故第2項敘述錯誤。維修門朝出口方向開啟,是為了緊急避難時能迅速推開;設置通風設備可排除電池異常時可能產生的可燃氣體;帶電組件加裝絕緣遮板或外殼防護,則在防止人員誤觸電擊。三者皆屬正確的安全要求。