民國100年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第37題
蓄電池組在充、放電過程中,須記錄各種項目之測試值,下列那一項不須記錄
題目
蓄電池組在充、放電過程中,須記錄各種項目之測試值,下列那一項不須記錄
- (1) 每只蓄電池端電壓及全組之端電壓
- (2) 每只蓄電池之充電電流及全組之充電電流
- (3) 蓄電池內電解液比重及溫度
- (4) 充電時間、放電時間
官方答案
(2) 每只蓄電池之充電電流及全組之充電電流
解析
蓄電池組多以串聯方式組成,串聯迴路中全組電流等於流經每一只電池的電流,因此只須記錄全組的充電電流即可,不必逐只記錄每只電池的充電電流,故選2。每只電池的端電壓與全組端電壓可判斷個別電池是否充電落後、極板劣化或內部短路,必須記錄;電解液比重與溫度可推算充電程度與容量,充、放電時間則用以計算安時數(Ah=電流×時間)及充電效率,均為必要記錄項目。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。