民國100年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第38題
四台變壓器併聯操作時,下列何種組合才可正常運轉不出現異常
題目
四台變壓器併聯操作時,下列何種組合才可正常運轉不出現異常
- (1) 一台( M a s t e r ;M ) 二台( F o l l o w e r ;F ) 一台( I n d e p e n d e n c e ;I )
- (2) 一台( F ) 二台( M ) 一台( I )
- (3) 一台( F ) 三台( I )
- (4) 一台( M ) 三台( F )
官方答案
(4) 一台( M ) 三台( F )
解析
多台變壓器併聯運轉時,需採主從(Master/Follower)控制架構:一台設為 Master 產生電壓或無效電力調控命令,其餘設為 Follower 接收並跟隨同一命令,才能使各台輸出均分、電壓一致、不致產生環流。若系統中含 Independent(獨立)機組,它不接受 Master 命令而自行維持設定值,會與其他機組搶無效電力,造成電壓偏差與環流,無法正常運轉。選項1、2、3均含 Independent 機組,只有「一台 M、三台 F」全部跟隨同一命令,故選4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。