民國101年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科

第41題

斷路器接觸子之耗損係用下列何種儀表測量

題目

斷路器接觸子之耗損係用下列何種儀表測量

  1. (1) 瓦時計
  2. (2) 低阻計
  3. (3) 高阻計
  4. (4) 三用電表

官方答案

(2) 低阻計

解析

斷路器接觸子的耗損,是靠量測主接點的接觸電阻來判斷。接觸面磨損、氧化或接觸壓力不足時,接觸電阻會明顯上升。接觸電阻屬微歐(μΩ)等級,須使用低阻計(微歐姆計)通以定電流、量測接點壓降後換算電阻值,才能得到可靠的數據。瓦時計是累計電能的計量器具,與接觸電阻無關;高阻計用來量測絕緣電阻,量測範圍與用途不同;三用電表電阻檔解析度不足,無法分辨微歐等級的變化。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料