民國101年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第42題
為測定斷路器,主接點之接觸電阻無法使用何種方式來測定
題目
為測定斷路器,主接點之接觸電阻無法使用何種方式來測定
- (1) 雙臂電橋
- (2) 三用電表
- (3) 惠斯登電橋
- (4) 壓降法
官方答案
(2) 三用電表
解析
斷路器主接點的接觸電阻僅數十至數百微歐,必須用能解析極低電阻的方法量測,例如雙臂電橋(凱爾文電橋)或壓降法(通以定電流,量測接點兩端電壓降再換算 R=V/I)。三用電表電阻檔的解析度與引線電阻、接觸電阻誤差都太大,量測值幾乎全為引線與探棒電阻,無法判讀接點的真實接觸電阻,故不適用。測定時並須注意電流不得超過接點額定值,且須扣除引線電阻。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。