民國101年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科

第42題

為測定斷路器,主接點之接觸電阻無法使用何種方式來測定

題目

為測定斷路器,主接點之接觸電阻無法使用何種方式來測定

  1. (1) 雙臂電橋
  2. (2) 三用電表
  3. (3) 惠斯登電橋
  4. (4) 壓降法

官方答案

(2) 三用電表

解析

斷路器主接點的接觸電阻僅數十至數百微歐,必須用能解析極低電阻的方法量測,例如雙臂電橋(凱爾文電橋)或壓降法(通以定電流,量測接點兩端電壓降再換算 R=V/I)。三用電表電阻檔的解析度與引線電阻、接觸電阻誤差都太大,量測值幾乎全為引線與探棒電阻,無法判讀接點的真實接觸電阻,故不適用。測定時並須注意電流不得超過接點額定值,且須扣除引線電阻。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料