民國101年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科

第44題

變壓器故障診斷常應用變壓器油的

題目

變壓器故障診斷常應用變壓器油的

  1. (1) 電氣特性試驗
  2. (2) 化學試驗
  3. (3) 油中溶解氣體分析
  4. (4) 物理試驗

官方答案

(3) 油中溶解氣體分析

解析

變壓器油中溶解氣體分析(DGA)是故障診斷的核心工具。當變壓器內部發生局部過熱、放電或電弧時,絕緣油與固體絕緣材料會分解,產生氫氣、甲烷、乙炔、乙烯、一氧化碳及二氧化碳等氣體,其中一部分會溶解在油中。抽取油樣並以氣相層析儀分析各氣體的濃度與比例,可以研判故障類型與嚴重程度,達到早期預警。電氣、化學、物理試驗主要在評估油品品質,較不能直接定位內部故障,因此本題選油中溶解氣體分析。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料