民國102年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科

第71題

中壓G I S 使用插入式( p l u g - i n t y p e ) 電纜頭施工完成後,其耐壓試驗正確方式為:

題目

中壓G I S 使用插入式( p l u g - i n t y p e ) 電纜頭施工完成後,其耐壓試驗正確方式為:

  1. (1) 抽出後從公插頭加壓
  2. (2) 抽出後從母插頭加壓
  3. (3) 從接地線逆加壓
  4. (4) 插入後從G I S 試驗插座加壓

官方答案

(4) 插入後從G I S 試驗插座加壓

解析

中壓GIS插入式電纜頭施工完成後,耐壓試驗應將電纜頭插入GIS,由GIS側之試驗插座加壓,使電纜與GIS為一整體受測,確認連接界面絕緣良好。抽出或從接地線加壓均非標準方式,故答案為選項4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料