民國102年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第72題
變壓器鐵心的渦流損失與疊片厚度
題目
變壓器鐵心的渦流損失與疊片厚度
- (1) 平方成反比
- (2) 平方成正比
- (3) 成反比
- (4) 成正比
官方答案
(2) 平方成正比
解析
變壓器鐵心渦流損失公式 Pe ∝ (B·f·t)²,其中t為疊片厚度。當厚度減半,渦流損失降為四分之一,故渦流損失與疊片厚度之平方成正比。採用薄矽鋼片疊積即為降低此損失,故答案為選項2。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。