民國103年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第63題
下列何種電驛之接線與比流器或比壓器之極性沒有關係
題目
下列何種電驛之接線與比流器或比壓器之極性沒有關係
- (1) 差動電驛
- (2) 閉鎖電驛
- (3) 方向性電驛
- (4) 測距電驛
官方答案
(2) 閉鎖電驛
解析
差動電驛比較兩側電流相量,方向性電驛判斷故障電流方向,測距電驛計算阻抗與方向,三者都必須正確辨識比流器或比壓器的極性,否則可能誤動作或拒動作。閉鎖電驛主要依電流大小或接點狀態閉鎖保護,不作為方向或差動判斷,因此其接線不依賴CT/PT極性。故選閉鎖電驛。