民國103年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第67題
變壓器併聯操作U L T C 若出現不同步指示時,如何解除
題目
變壓器併聯操作U L T C 若出現不同步指示時,如何解除
- (1) 切斷控制電源再關上控制電流
- (2) 全置於I 位置
- (3) 全置於F 位置
- (4) 全置於M 位置
官方答案
(2) 全置於I 位置
解析
並聯操作時ULTC通常採主從控制,若追隨異常而出現不同步指示,應先將各變壓器的ULTC全部切至獨立(I)位置,解除自動追隨,再手動調整分接頭至相同位置,確認後才恢復並聯控制。全置於F或M會使主從關係混亂;切斷控制電源再送電只是復歸,並未解決分接頭位置不一致。故選全置於I位置。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。