民國103年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第68題
減低再襲電壓為消弧的有效方法,一般採用方法是在兩極間加並聯
題目
減低再襲電壓為消弧的有效方法,一般採用方法是在兩極間加並聯
- (1) 電阻或電容
- (2) 二極體
- (3) 輔助接觸子
- (4) 電感
官方答案
(1) 電阻或電容
解析
斷路器消弧時,電弧電流過零後,兩極間會出現再襲電壓;若電壓上升過快,可能使電弧重燃。並聯電阻可阻尼電路、降低再襲電壓的上升率並消耗電弧能量;並聯電容則可吸收高頻分量、減緩電壓突升,兩者都是抑制再襲電壓的常用方法。二極體不適用於交流消弧,輔助接觸子主要用於切換或分流,電感則會阻礙電流變化,並非本題方法。