民國104年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第58題
G C B 遮斷電流之後其消弧用S F 6 氣體是
題目
G C B 遮斷電流之後其消弧用S F 6 氣體是
- (1) 排至分段開關( D S ) 氣室
- (2) 排至匯流排氣室
- (3) 排至大氣中
- (4) 仍留在G C B 氣室
官方答案
(4) 仍留在G C B 氣室
解析
SF6氣體斷路器(GCB)採密閉獨立氣室設計,遮斷電弧後用於消弧的SF6氣體仍密閉留存於GCB本身氣室內循環再利用,不會排放至分段開關(DS)氣室、匯流排氣室或大气中。GIS各氣室相互獨立密封且氣體不互通,以維持絕緣與滅弧性能並避免氣體交叉污染。故正確為仍留在GCB氣室(4)。其餘選項所述排向他室或排大氣,均不符合密閉回收再利用之設計原則。