民國104年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第59題
在斷路器兩端之間,當電流通過其固有零點時而出現的過高電壓稱為
題目
在斷路器兩端之間,當電流通過其固有零點時而出現的過高電壓稱為
- (1) 商頻再襲線電壓
- (2) 暫態再襲電壓
- (3) 再襲電壓
- (4) 商頻再襲電壓
官方答案
(2) 暫態再襲電壓
解析
斷路器在交流電流自然過零點遮斷後,兩端出現的過渡性電壓稱為暫態恢復電壓(TRV, Transient Recovery Voltage),即題目所稱暫態再襲電壓(2)。此為電弧熄滅瞬間,系統電壓與電路電感、電容等固有參數交互作用產生的暫態過電壓,頻率高、上升陡。選項1、4之「商頻(工頻)再襲電壓」指電力頻率之恢復電壓;選項3「再襲電壓」為廣義恢復電壓,均非指此過零點之高暫態過電壓。