民國105年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科

第15題

啟斷容量為500 M V A 之11 . 4 k V 斷路器,能通過之最大故障電流約為多少k A

題目

啟斷容量為500 M V A 之11 . 4 k V 斷路器,能通過之最大故障電流約為多少k A

  1. (1) 25
  2. (2) 15
  3. (3) 50
  4. (4) 100

官方答案

(1) 25

解析

斷路器啟斷容量(MVA)與系統線電壓、故障電流關係為 S = √3 × V_L × I。已知 S=500 MVA、V_L=11.4 kV,代入得 I = 500 / (√3 × 11.4) = 500 / (1.732 × 11.4) = 500 / 19.7448 ≈ 25.3 kA。故能通過之最大故障電流約為 25 kA,選 1。其餘數值與計算結果不符。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料