民國105年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第78題
變壓器試驗是
題目
變壓器試驗是
- (1) 短路試驗可測其銅損
- (2) 開路試驗可測其鐵損
- (3) 開路試驗可測其銅損
- (4) 短路試驗可測其鐵損
官方答案
(1) 短路試驗可測其銅損、(2) 開路試驗可測其鐵損
解析
變壓器開路試驗係低壓側加額定電壓、高壓側開路,量得的損失主要為鐵損;短路試驗係低壓側短路,施加低電壓使額定電流流通,量得的損失主要為銅損。故1、2正確。開路試驗不能測銅損,短路試驗也不能測鐵損,3、4敘述顛倒,不選。