民國105年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第79題
比流器安裝完成後須施行之試驗為
題目
比流器安裝完成後須施行之試驗為
- (1) 溫升試驗
- (2) 極性試驗
- (3) 變流比、相角試驗
- (4) 開路試驗
官方答案
(2) 極性試驗、(3) 變流比、相角試驗
解析
比流器安裝後應確認二次側極性正確,並測量變流比及相角,確保計量與保護方向一致;故2、3正確。溫升試驗通常屬型式試驗,並非每具現場安裝後必做;比流器二次側嚴禁開路,否則會感應高壓危及設備與人員,故不選1、4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。