民國106年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第16題
為使三相裝設達到平衡狀態,靜電容器組施工前應測量每具電容器之
題目
為使三相裝設達到平衡狀態,靜電容器組施工前應測量每具電容器之
- (1) 電壓值
- (2) 電抗值
- (3) 電容值
- (4) 電阻值
官方答案
(3) 電容值
解析
三相靜電容器組若要達到平衡,關鍵在於各相投入的無功功率相等,而每具電容器的電容值(C,單位 μF 或 kvar 額定)直接決定其無功容量 Q=2πfCU²。施工前應逐具測量電容值,將數值相近者分配於各相,避免因個別電容偏差造成三相不平衡,使某相過電流或電壓異常。電壓值(1)是系統條件而非電容器本身參數;電抗值(2)與電容互為倒數關係 Xc=1/2πfC,但現場以直接量測電容值最直觀;電阻值(4)僅反映介質損失,與平衡無直接關係。故應測量電容值。