民國106年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科

第15題

為測定斷路器,主接點之接觸電阻無法使用何種方式來測定

題目

為測定斷路器,主接點之接觸電阻無法使用何種方式來測定

  1. (1) 三用電表
  2. (2) 惠斯登電橋
  3. (3) 壓降法
  4. (4) 雙臂電橋

官方答案

(1) 三用電表

解析

斷路器主接點的接觸電阻僅數十微歐(μΩ)等級,必須使用壓降法(通以直流大電流,量測接點兩端電壓降再換算電阻)或雙臂電橋(凱爾文電橋)等低電阻量測方法。三用電表的電阻檔測試電流小、解析度僅到 0.1 Ω 左右,無法解析微歐級電阻,因此不能作為接觸電阻的測定工具,量測結果也不具判斷接點劣化的意義。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料