民國106年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科

第50題

G I S 之各氣室含水量管制值何者要求最嚴格?

題目

G I S 之各氣室含水量管制值何者要求最嚴格?

  1. (1) 斷路器
  2. (2) 匯流排
  3. (3) 電纜終端匣
  4. (4) 比壓器

官方答案

(1) 斷路器

解析

GIS各氣室會依絕緣需求分別訂定含水量管制值。斷路器氣室內有開斷電弧、噴口及精密連動件,且承擔系統開斷任務,絕緣裕度要求最高,因此含水量管制值最嚴格,容許的ppm最低。匯流排、電纜終端匣、比壓器等氣室沒有電弧產生,管制值相對寬鬆,通常可容許較高的含水量。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料