民國106年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第51題
一般△- Y 連接變壓器當負載平衡及功率因數為1 時,一次側與二次側之相角差為
題目
一般△- Y 連接變壓器當負載平衡及功率因數為1 時,一次側與二次側之相角差為
- (1) 30 °
- (2) 45 °
- (3) 15 °
- (4) 75 °
官方答案
(1) 30 °
解析
△-Y接變壓器屬於奇數接線組別:一次側△接的線電壓等於相電壓,二次側Y接的線電壓則由兩相電壓相量相減而成,以相量作圖可得兩側對應線電壓間的相位差為30°。負載平衡且功率因數為1時,一次側與二次側的電壓相量關係不變,相角差仍為30°,故選30°。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。