民國106年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科

第78題

比壓器安裝完成後,須施行之試驗為

題目

比壓器安裝完成後,須施行之試驗為

  1. (1) 溫升試驗
  2. (2) 短路試驗
  3. (3) 變壓比、相角試驗
  4. (4) 極性試驗

官方答案

(3) 變壓比、相角試驗、(4) 極性試驗

解析

比壓器(PT)安裝完成後,必須確認二次側電壓與一次側電壓的比例正確,並確認相位關係與極性一致,否則電表、保護電驛會得到錯誤的電壓相量,造成計量誤差或保護誤動作,因此須施行變壓比、相角試驗與極性試驗。溫升試驗、短路試驗屬於型式試驗或出廠試驗項目,不是現場安裝後的例行試驗。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料