民國106年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第78題
比壓器安裝完成後,須施行之試驗為
題目
比壓器安裝完成後,須施行之試驗為
- (1) 溫升試驗
- (2) 短路試驗
- (3) 變壓比、相角試驗
- (4) 極性試驗
官方答案
(3) 變壓比、相角試驗、(4) 極性試驗
解析
比壓器(PT)安裝完成後,必須確認二次側電壓與一次側電壓的比例正確,並確認相位關係與極性一致,否則電表、保護電驛會得到錯誤的電壓相量,造成計量誤差或保護誤動作,因此須施行變壓比、相角試驗與極性試驗。溫升試驗、短路試驗屬於型式試驗或出廠試驗項目,不是現場安裝後的例行試驗。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。