電容器保險絲選用時應考慮項目

題目

電容器保險絲選用時應考慮項目

  1. (1) 電容器單元連續電流
  2. (2) 電容器包封容器爆裂曲線
  3. (3) 熔絲筒之美觀
  4. (4) 突入電流

官方答案

(1) 電容器單元連續電流、(2) 電容器包封容器爆裂曲線、(4) 突入電流

解析

電容器用熔絲首先須能長期承受單元連續額定電流,以及電壓偏高、諧波造成的額外電流而不誤熔斷;其次要能耐受電容器投入瞬間的高突入電流。此外,熔絲的熔斷特性必須與電容器包封容器的爆裂曲線相互協調,確保在容器爆裂前熔斷,以隔離故障單元。熔絲筒外觀是否美觀與電氣保護性能無關。