民國107年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科

第51題

GIS 之各氣室含水量管制值何者要求最嚴格?

題目

GIS 之各氣室含水量管制值何者要求最嚴格?

  1. (1) 斷路器
  2. (2) 電纜終端匣
  3. (3) 比壓器
  4. (4) 匯流排

官方答案

(1) 斷路器

解析

GIS各氣室中,斷路器氣室在啟斷電流時會產生電弧,使SF6分解並可能生成腐蝕性生成物,水分過高會降低絕緣、消弧能力並加速劣化,因此含水量管制最嚴格。匯流排、比壓器及電纜終端匣雖亦需控制水分,但要求通常較斷路器氣室寬鬆,故選斷路器。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料