民國107年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第53題
隔離開關主要當作
題目
隔離開關主要當作
- (1) 停電修護時隔離用
- (2) 切斷過載電流
- (3) 切斷故障電流
- (4) 切斷負載電流
官方答案
(1) 停電修護時隔離用
解析
隔離開關(DS)沒有消弧能力,設計上只能在無載或已確認停電的情況下操作,主要用途是建立明顯隔離點,保障檢修人員安全。操作前須確認相關斷路器已啟斷;負載電流、過載電流及故障電流須由斷路器或負荷開關啟斷,隔離開關不能勝任,故選停電修護時隔離用。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。