民國107年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第71題
在功率因數始終處於落後的情況下,電源電流上升的原因可能是
題目
在功率因數始終處於落後的情況下,電源電流上升的原因可能是
- (1) 負載容量增大
- (2) 負載的功率因數上升
- (3) 進相電容量下降
- (4) 進相電容量增大
官方答案
(1) 負載容量增大、(3) 進相電容量下降
解析
功率因數落後(感性)時,電源電流 I = P/(√3·V·pf)(三相)。當負載容量 P 增大,電流成正比上升,故選項1正確。進相電容提供超前無效電流以改善功率因數;若進相電容量下降,補償減少,電源需供應更多落後無效電流,使總電流上升,故選項3正確。選項2功率因數上升使分母增大、電流下降;選項4進相電容量增大亦使電流下降,兩者均錯誤。