民國107年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科

第72題

電纜絕緣體內形成絕緣體破壞之主因為

題目

電纜絕緣體內形成絕緣體破壞之主因為

  1. (1) 電壓過低
  2. (2) 氣泡
  3. (3) 雜質
  4. (4) 水分

官方答案

(2) 氣泡、(3) 雜質、(4) 水分

解析

電纜絕緣內若有氣泡(2)、雜質(3)、水分(4),會造成局部電場集中,引發游離、局部放電,長期累積使絕緣劣化而擊穿。氣泡介電係數低於固體絕緣,場強集中於氣泡產生局部放電;水分與雜質降低絕緣電阻並促進游離。選項1電壓過低不會導致破壞,過電壓才危險,故錯誤。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料