民國107年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科

第73題

比流器安裝完成後須施行之試驗為

題目

比流器安裝完成後須施行之試驗為

  1. (1) 變流比、相角試驗
  2. (2) 開路試驗
  3. (3) 溫升試驗
  4. (4) 極性試驗

官方答案

(1) 變流比、相角試驗、(4) 極性試驗

解析

比流器(CT)安裝後須現場驗證特性,主要施行變流比試驗、相角差試驗(1)確認變比與相位正確,以及極性試驗(4)確認端子極性與計測、保護方向一致。CT嚴禁二次側開路(2),開路會感應危險高壓,故不施行開路試驗。溫升試驗(3)屬工廠型式試驗,非現場安裝後之例行試驗。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料