民國108年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科

第58題

電力變壓器之交流電源欠壓檢出故障警報代號是

題目

電力變壓器之交流電源欠壓檢出故障警報代號是

  1. (1) 8M
  2. (2) 27 T
  3. (3) 63Q
  4. (4) 51N

官方答案

(2) 27 T

解析

電力系統故障警報代號多採 ANSI/IEEE 設備編號。欠壓(undervoltage)對應設備號 27,用以檢出交流電源電壓過低而發出警報或跳脫;「27T」之 T 可指變壓器(Transformer)側之欠壓檢出。8 多為運轉指示、63 為壓力開關、51 為過電流(N 為中性線),均非欠壓。故交流電源欠壓檢出代號選 2(27T)。熟記 ANSI 常用編號(27 欠壓、59 過壓、51 過流、50 瞬時過流)有助判題。