民國109年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科

第70題

變壓器試驗是

題目

變壓器試驗是

  1. (1) 短路試驗可測其鐵損
  2. (2) 開路試驗可測其鐵損
  3. (3) 開路試驗可測其銅損
  4. (4) 短路試驗可測其銅損

官方答案

(2) 開路試驗可測其鐵損、(4) 短路試驗可測其銅損

解析

變壓器開路(無載)試驗施以額定電壓、二次側開路,此時電流極小,鐵損(渦流與磁滯損)為主,故可測鐵損(2對、3錯)。短路試驗將二次側短路、一次側降壓使額定電流流過,鐵損可忽略,主要為繞組銅損,故可測銅損(4對、1錯)。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。