民國109年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科

第71題

對變壓器之有載分接頭切換器而言,下列敘述何者正確?

題目

對變壓器之有載分接頭切換器而言,下列敘述何者正確?

  1. (1) 配合電壓控制器及相關輔助裝置可自動調整輸出電壓
  2. (2) 在一般的使用條件下,每小時會有十次以上的操作
  3. (3) 可在正常運轉中切換分接頭
  4. (4) 可用以調降電壓變動及電源電壓對輸出電壓的影響

官方答案

(1) 配合電壓控制器及相關輔助裝置可自動調整輸出電壓、(3) 可在正常運轉中切換分接頭、(4) 可用以調降電壓變動及電源電壓對輸出電壓的影響

解析

有載分接頭切換器(LTC)可在不停電下切換分接頭(3對),配合電壓控制器及輔助裝置能自動調整輸出電壓(1對),並抑制電源電壓變動與負載對輸出電壓之影響(4對)。一般使用條件下電壓變化緩慢,每小時操作通常不達十次以上(2錯),以免過度磨耗切換開關與分接頭。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料