民國110年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第14題
擴大直流安培計測量範圍宜用
題目
擴大直流安培計測量範圍宜用
- (1) 比壓器
- (2) 比流器
- (3) 分流器
- (4) 培增器
官方答案
(3) 分流器
解析
直流安培計的可動線圈與游絲僅能承受很小電流,若要擴大電流測量範圍,必須在表頭並聯一個低電阻的分流器,使大部分待測電流經分流器旁路,只留一小部分流入表頭;依 Rsh=Rm/(m-1)(m 為擴大的倍率)選配電阻即可。比壓器用於擴大電壓計的量測範圍;比流器雖能擴大交流電流的量測範圍,但其原理為電磁感應,無法用於直流;培增器並非此用途的元件。因此正解為分流器。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。