民國110年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科

第52題

變壓器本體衝擊管制標準下列何者錯誤(加速度G=9.8m/sec 2)

題目

變壓器本體衝擊管制標準下列何者錯誤(加速度G=9.8m/sec 2)

  1. (1) 前、後方向3G 以下
  2. (2) 上、下方向3G 以下
  3. (3) 左、右3G 以下
  4. (4) 左、右1G 以下

官方答案

(3) 左、右3G 以下

解析

變壓器本體運輸衝擊管制標準通常為前後方向3G以下、上下方向3G以下、左右方向1G以下,G為重力加速度9.8m/s²。左右方向另訂較嚴格之1G,故「左、右3G以下」不符合標準,為錯誤敘述;「左、右1G以下」才是正確管制值。前後3G與上下3G均符合標準,因此答案選3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料