民國111年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科

第67題

比壓器安裝完成後,須施行之試驗為

題目

比壓器安裝完成後,須施行之試驗為

  1. (1) 短路試驗
  2. (2) 極性試驗
  3. (3) 變壓比、相角試驗
  4. (4) 溫升試驗

官方答案

(2) 極性試驗、(3) 變壓比、相角試驗

解析

比壓器(VT/PT)安裝完成後,於現場須確認其接線與特性,主要施行:選項2極性試驗,驗證一次、二次繞組極性標示正確,避免計量或保護誤動;選項3變壓比與相角試驗,確認電壓比誤差及相角誤差符合等級。選項1短路試驗係求取繞組銅損,多用於電力變壓器,非比壓器現場試驗項目。選項4溫升試驗屬出廠型式試驗,現場不施行。故安裝後須施行者為2、3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料