民國111年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科

第68題

中壓GIS 使用插入式(plug-in type)電纜頭施工完成後,下列哪些為耐壓試驗錯誤方式?

題目

中壓GIS 使用插入式(plug-in type)電纜頭施工完成後,下列哪些為耐壓試驗錯誤方式?

  1. (1) 抽出後從公插頭加壓
  2. (2) 抽出後從母插頭加壓
  3. (3) 插入後從GIS 試驗插座加壓
  4. (4) 從接地線逆加壓

官方答案

(1) 抽出後從公插頭加壓、(2) 抽出後從母插頭加壓、(4) 從接地線逆加壓

解析

本題選耐壓試驗之錯誤方式。插入式(plug-in)電纜頭施工完成後,正確作法是將插頭確實插入GIS母插座,再由GIS側之試驗插座加壓(選項3為正確方式,故不選)。錯誤方式為:選項1抽出後從公插頭加壓、選項2抽出後從母插頭加壓,二者均未在組裝狀態下測試界面,且抽出後加壓易損傷插接面或無法驗證整體絕緣;選項4從接地線逆加壓更屬錯誤,接地線非加壓路徑且危及安全。故錯誤者為1、2、4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。