民國111年 第3梯次 變電設備裝修乙級 學科
第69題
絕緣油在運轉使用之後,其特性因水分、氧化及溫度(熱)的接觸,而逐漸變化,為保持機器設 備的正常運轉,必須定期做維護試驗,主變壓器絕緣油維護檢查項目有
題目
絕緣油在運轉使用之後,其特性因水分、氧化及溫度(熱)的接觸,而逐漸變化,為保持機器設 備的正常運轉,必須定期做維護試驗,主變壓器絕緣油維護檢查項目有
- (1) 氧化安定性
- (2) 油中氣體
- (3) 功率因數
- (4) 含水量
官方答案
(2) 油中氣體、(3) 功率因數、(4) 含水量
解析
主變壓器絕緣油運轉後受水分、氧化與熱劣化,定期維護檢查項目含:選項2油中氣體分析(DGA),監測溶解氣體種類與濃度以診斷內部過熱或放電;選項3功率因數(介質損失角),反映油之劣化與污染程度;選項4含水量,直接影響絕緣強度與介電特性。選項1氧化安定性為新油購入或驗收時之品質特性試驗,運轉中維護並不以氧化安定性作為定期檢查項目,而是檢測酸價、界面張力等氧化生成物。故維護檢查項目為2、3、4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。